완강기 적응성

페이지 정보

작성자 ** 작성일19-02-08 15:41 조회268회 댓글3건

본문

현재 kfi 형식승인된 완강기가 45미터가 최고인 것으로 나와 있습니다
헌대 제의 감리 현장은 창고로써 층고가 9미터-11미터로 10층이거든요 , 건물 전체 층고는 59미터로 9층 ,10층에 맞는 완강기가 없을때는 면제되나요?
 

댓글목록

교육이사님의 댓글

교육이사 작성일

1. 완강기는 층수에 따라서 설치하여야 하는 것 입니다.
2. 건물에 따라 각 층의 높이가 다른 경우가 있으므로 필요한 완강기의 로프 길이가 달라질 수 있읍니다.
3. 이런 때에는 건물과 대지의 형태(높이)가 나타날 수 있는 측면도를 준비하셔서 완강기 제조업체에 주문을 하시면 필요한 완강기를 만들어서 검인증을 받아 납품하여 줄 것 입니다.

멋dl님의 댓글

멋dl 작성일

다시한번 생각하야 보겟씁니다
왕강기 길이를 규정한 것은 층수로 가는 것이 아니라 그 완강기 길이 입니다
규정된 길이에 마추다 보니 10층 개념미입니다 1층 로비는 3미터가 아닌 그 이상도 되기에 45미터 입니다
더 이상의 길이는 절대 않됩니다
완강기는 층과 길이가 부딛치면 길이가 우선입니다.
제대한 공수부대들도 완강기로 59미터 하강???
못합니다.
설령 검정품이 있다하여도 설치 반대입니다.
소방서 신고시 예외규정 요청하십시요
10층 높이 45미터이면  밑에서 잡아주지 않으면 어지간한 사람이면 기절합니다
이것을 노약자나 어린이 여성 간작은 남자가 이용한다???
글세요 합니다
본인이 직접한번 이용하여보십시요