감지기 설치제외 경우 문의

페이지 정보

작성자 ** 작성일19-03-07 14:45 조회398회 댓글3건

본문

화재안전기준  :  파이프덕트등 그밖의 이와 비슷한 것으로서 2개층마다 방화구획된 것이나 수평단면적이 5m2 이하인 것
 
현장의 방화구획(수직)은 되어있으나 면적은 5m2을 초과하는 AD 공간에 감지기 설치제외가 가능한지 궁금합니다.
위의 글에  2개층마다 방화구획된 것은 수평적 방화구획을 의미하는 것인지 궁금합니다.
 
 

댓글목록

교육이사님의 댓글

교육이사 작성일

두가지 중 어느하나라도 해당되면 감지기를 설치하지 않을 수 있습니다.
이 규정은 층간 방화구획으로서 수직적 방화구획을 의미합니다.

유영미님의 댓글

유영미 댓글의 댓글 작성일

답변 감사합니다만
저는 2개층마다 방화구획이 이해가 안되는데 수직방화구획을 2개층마다 한다는
뜻인가요?  수직방화구획은 매층마다 하는거 아닌가요 ?

운영자님의 댓글

운영자 작성일

PD 등은 과거에는 수직으로는 전층이 OPEN 되어 있는 구조, 수평으로는 댐퍼 등을 설치한 방화구획한 것으로서 PD 등의 상부에 감지기를 섫치하고, 1개의 자동화재탐지설비 별도 회로로 구성하였었습니다. 그런데 여기에 설치한 감지기 등의 유지관리가 되지 않는 등의 문제가 발생하게 되므로 2개층마다 수직부를 방화구획 하는 경우 감지기의 설치를 면제하는 완화 조치의 내용입니다.