스프링킄러살수장해

페이지 정보

작성자 poiu** 작성일19-07-09 10:07 조회60회 댓글2건

본문

층고가 높은 지하주차장이 덕트에 의해 살수장해가 발생하여 드라이 팬던트를 사용하지 않코 

상단의 가지배관을 연장하여 살수장해를 방지 하고저 합니다

이때 오동작또는 화재이후 가지배관에 차있는 물을 볼뺄브 또는 오토 드립을 사용하여 배수시키는 시스탬으로 할경우 준공에 지장은 없는지요?

댓글목록

앤트님의 댓글

앤트 작성일

볼밸브로 설치하면 됩니다.
오토드립은 주차된 차량 위에 물이 떨어지면 민원 발생합니다.

교육이사님의 댓글

교육이사 작성일

현장의 사진이 없어서 명확한 답변은 어려우나 질문의 글만 가지고 주의사항을 쓰면.
볼밸브를 설치하여 배수하는 경우 헤드는 상향식헤드가 되도록 시공하셔야 됩니다. 과거의 화재안전기준에는 배수밸브의 설치가 가능한 것으로 있었으나 이제는 배수밸브의 사용이 삭제되었으므로 해당 부위의 헤드가 하향식이 되면 배수밸브의 사용이 불가능 합니다.