제5조(제연방식) ① 예상제연구역에 대하여는 화재 시 연기배출(이하 "배출"이라 한다)과 동시에 공기유입이 될 수 있게 하고, 배출구역이 거실일 경우에는 통로에 동시에 공기가 유입될 수 있도록 하여야 한다.

② 제1항에도 불구하고 통로와 인접하고 있는 거실의 바닥면적이 50㎡ 미만으로 구획(제연경계에 따른 구획은 제외한다. 다만, 거실과 통로와의 구획은 그러하지 아니하다)되고 그 거실에 통로가 인접하여 있는 경우에는 화재 시 그 거실에서 직접 배출하지 아니하고 인접한 통로의 배출로 갈음할 수 있다. 다만, 그 거실이 다른 거실의 피난을 위한 경유거실인 경우에는 그 거실에서 직접 배출하여야 한다. <개정 2008. 12. 15., 2012. 8. 20.>

③ 통로의 주요 구조부가 내화구조이며 마감이 불연재료 또는 난연재료로 처리되고 가연성 내용물이 없는 경우에 그 통로는 예상제연구역으로 간주하지 아니할 수 있다. 다만, 화재발생시 연기의 유입이 우려되는 통로는 그러하지 아니하다.

여기에서  연기의 유입이 우려되지 않는 통로는 어떤 통로를 말하는건지 궁금합니다.

댓글목록

크루즈님의 댓글

크루즈 작성일

일반적으로 통로가 있는 거실의 경우 거실에서는 배출하고 통로에서는 급만 실시하는 방식을 적용합니다. 통로에서 급기만 한다는 것은 통로에서 연기 발생이 없는 조건이므로 통로를 예상제연구역으로 적용하지 않는다는 의미입니다.
이 경우 전제조건은 통로에서 화재가 발생하지 않느다고 가정합니다. 그러므로 내화구조이며 불연재료, 난연재료로 처리되고 가연성 내용물도 없어야 합니다.
만약 전제조건에 해당하지 않는다면 통로를 예상제연구역으로 간주하여 급기, 배기를 실시해야 합니다.

유영미님의 댓글

유영미 댓글의 댓글 작성일

궁금증이 해결되서 시원하네요 ^^  감사합니다. 좋은하루되세요~