감지기 공사관련입니다.

페이지 정보

작성자 ** 작성일19-09-02 13:07 조회48회 댓글1건

본문

감지기 공사관련하여 hfix전선과 전선관을 활용하여 공사하거나 FR케이블을 활용하여 공사를 진행하는걸로 알고있습니다. 제가 궁금한 사항은 FR케이블만을 사용하여 감지기 공사를 하여도 됬는지 여부와, 기존 오래된 건물 일부분을 리모델링할려고 하는데 다른 부분의 경우 HFIX선만 사용하여 감지기가 설치되어있어서, 리모델링 부분이라도 전선관을 활용하거나, FR케이블을 사용하여 시공을 하여야하는지 궁금하여 게시합니다.
감사합니다.

댓글목록

교육이사님의 댓글

교육이사 작성일

hfix 전선을 사용하여 천정면, 벽면 등에 노출하시는 경우는 강제 전선관 배관을 하셔서 시공하셔야 합니다. PVC계열의 전선관은 벽체나 바닥에 매립 시공할 때 사용되는 전선관이니 유의 하시기 바랍니다.
FR케이블을 사용하는 경우 케이블을 노출하여 케이블이 처지지 않도록 배선하시고 감지기를 설치하셔도 됩니다.
다만, 공사비 측면을 따져 보시고 시공계획을 세우시는 것이 바람직할 것으로 생각합니다.
FR케이블은 자재비는 비싸나 시공이 편리하고, hfix전선 + 강제전선관은 자재비는 조금 저렴하지만 시공에 어려움이 있슴니다.