축전지 비상전원 설치시 비상조명등 설치문의

페이지 정보

작성자 ** 작성일19-09-06 23:04 조회204회 댓글1건

본문

옥내소화전 화재안전기준 제8조(전원) 제3항에 따르면 비상전원은 자가발전설비, 축전지설비(내연기관에 따른 펌프를 사용하는 경우에는 내연기관의 기동 및 제어용 축전지를 말한다) 또는 전기저장장치라고 명시하고 있으며, 같은 호 제5호에 따라 실내에 설치하는 경우 비상조명등을 설치하라고 되어 있습니다.
 이에따라 내연기관에 따른 펌프를 실내에 설치하여 사용하는 경우 비상조명등을 설치하여야 하는지 질의드립니다.

댓글목록

운영자님의 댓글

운영자 작성일

괄호안의 축전지는 비상전원으로서의 역할이지 비상조명등의 역할을 하는 것은 아닙니다. 따라서 질문하신 장소에는 비상조명등이 설치되어야 합니다. 비상조명등을 설치하여야 하는 이유는 비상전원이 작동된 경우 주변을 밝게하여 수리 등의 작업을 원활하게 할 수 있도록 하기위함이므로 질문하신 경우는 발전설비나 전기저장장치와는 달리 비상조명등을 설치할 때 밧데리가 내장되어 평소에는 충전상태를 유지하다 상용전원이 폐로된 경우 점등되는 비상조명등을 설치하셔야 합니다.