제연덕트용 AD 벽체

페이지 정보

작성자 ** 작성일20-01-30 19:04 조회207회 댓글1건

본문

안녕하세요 설계사입니다.
수평제연덕트가 각 거실의 AD로 수직으로 떨어져 하부급기하는 경우 AD의 벽체가 꼭 방화벽이어야 하는지 궁금합니다. 
수직의 메인덕트는 층간으로 댐퍼가 설치되어있고,
수평으로도 방화구획을 통과하는경우도 댐퍼가 설치되어있는데
거실급기유입을 위한 AD벽체가 일반 건식벽으로 되어있는 경우
문제가 되는지 알고싶습니다.

댓글목록

교육이사님의 댓글

교육이사 작성일

벽체 등의 형태(또는 구조)가 NFSC 501A 제14조 1호의 기준(건축물의 피난 방화구조 등의 기준에 관한 규칙 제3조제1호 또는 제2호의 기준)에 의한 내화구조의 성능 이상인지를 건축도면의 재료표(또는 도면)를 참조하셔서 확인하시기 바랍니다.
확인 한 내용이 기준 이상이 아닌 경우는 문제가 됩니다.