소화설비 소화장비(?) 차이점

페이지 정보

작성자 ** 작성일20-02-04 22:32 조회279회 댓글2건

본문

안녕하세요, 사내 전산실 운영자 입니다.
저희 사내 전산실에 스프링클러 헤드가 있습니다. (화재 발생시 물이 나옴.)
전산실 구축시 소화 패키지를 설치하여 화재에 대응이 가능 하나,
스프링 클러가 있어 각종 전산장비가 위험에 노출되어 있는 상황입니다.
스프링클러 배관을 막고자 인근 소방서에 연락 결과,
소화 패키지는 소화 설비 (스프링클러,모듈러 등) 을 대체 할 수 없어 제거가 불가하다고 안내를 받았습니다. 
그에 자료를 찾아보던 중 소화 설비에는 소화 패키지가 포함되어 있어 용어들이 조금 모호한 부분이 있습니다. 소화 설비 , 소화 패키지 등은 어느 범주에 속하며 차이점이 무엇인지 답변주시면 감사하겠습니다. (관련법령도 말씀주시면 감사하겠습니다.)
Ex. 소화 패키지 - 소화기
     모듈러       - 소화 설비 

댓글목록

교육이사님의 댓글

교육이사 작성일

설비는 System을 말하며, 장비는 이 System을 구성하는 것입니다.
예를 들면 저수조, 펌프, 배관 등은 장비에 해당하며, 이들이 전체적으로 연결되어 구성된 것이 설비입니다.
질문에서 페케이지는 소방시설설치법상 소화기에 해당하므로 소화설비인 스프링클러설비를 대체할 수가 없으므로 스프링클러설비를 제거할 수 없다는 답변을 들은 것 입니다.
참고 : 화재예방 소방시설 설치 유지 및 안전관리에 관한 법률 시행령 별표5, 별표7
별표5에 의하여 각각의 대상물에 소방시설을 설치하고, 별표7에 의하여 설치를 면제하거나 대체하여 설치합니다.
또한 전산실에 물소화설비인 스프링클러설비가 있다고 하여서 걱정하실 필요는 별로 없습니다.
물이 방출되는 경우는 1) 화재발생으로 헤드가 터진 경우, 2) 배관이 노후하여 연결부위 등에서 물이 새는 경우, 3) 배관 내압이 상승하여 헤드 등이 터진 경우 입니다.
1)의 경우 어차피 화재를 진압하여야 하고 전산장비가 열에 노출되어 전산장비를 교체하여야 하므로 큰 문제는 아닌 것이고, 2)의 경우는 정상적으로 설치된 배관의 경우 강관의 법적수명은 25년이므로 이 시기를 확인하셔서 대처하시면 되는데, 3)의 경우는 스프링클러설비의 특성(구조)상 알람밸브 2차측의 압력이 서서히 상승하여 헤드 등을 터트려서 물이 나오는 경우가 있는데 이런 것들은 평상시 점검하여 조치할 수 있습니다. 즉, 해당 방호구역의 알람밸브를 보시면 알람밸브 옆 위아래에 압력게이지가 2개 설치되어있는데 아래를 1차측 위를 2차측 이라합니다.
2차측 압력계의 압력이 12KG/CM^2(1.2 Mpa)이상인 경우 헤드가 터질 수 있는데 이것까지는 설명하지 않습니다.
정기적으로 알람밸브의 압력계를 확인하셔서 1차측 압력계의 압력보다 2차측 압력계의 압력이 약 1KG/CM^2 이상 높거나 12KG/CM^2 미만이 되도록 스프링클러 배관의 물을 시험밸브(Test Valve)등을 개방하여 배수시켜 2차측 압력을 내려 주시는 등의 조치를 하시면 됩니다.

크루즈님의 댓글

크루즈 작성일

스프링클러 헤드를 제외하고자 한다면
가스소화설비를 패키지(소화기)에서 모듈러 방식으로 변경하면 됩니다.

배너광고

  • 신우밸브
  • 배너
  • 꽃집
  • enpi
  • 배너모집
  • (주)나이스앤테크
광고모집안내

소방안전을 위한 제도개선과 기술발전에 공헌하고 기술인의 사회적 지위향상을 추구합니다.

법인명(단체명) : 사단법인 한국소방기술인협회 대표자 : 김기항 사업자등록번호 : 215-82-12521
주소 : 서울시 광진구 자양로 156, 304호(구의동, 아델리아타워) Tel : 02-402-7119 Fax : 02-6008-3565
※ 소방면허/경력관리 문의: 한국소방시설협회 02-520-6010~1
Copyright © 2005. Korea Fire Protection engineers Association. All Rights Reserved

모바일홈페이지가기