안녕하세요.
아래와 같이 문의 드립니다.
 
계통 전원(한전)이 정전되어 비상발전기(공냉식)을 돌릴 때, 만약 발전기실에 화재가 
발생하면 아래와 같은 화재 진압절차가 올바른지 확인 요청드립니다.
* 저희 건물은 가스소화설비 설치 되어있습니다.
 
(절차1:비상 발전기는 소방 및 중요 전원설비를 위해 최대한 off되면 안됨)
1> 화재 발생 시, 가스 및 열감지기가 감지하여 급기,배기 댐퍼 닫힘
2> 가스 소화설비 방출 & 발전기는 작동 유지
하지만, 위와 같은 경우 발전기가 급,배기 댐퍼가 닫힘에도 불구하고 작동하기 때문에
댐퍼가 소손되어 방화구역이 무너질 수 있음
 
(절차2: 방화구역 최우선 시)
1> 화재 발생 시, 발전기 멈춤
2> 급기와 배기 댐버 닫힘
3> 소화가스 발포
위와 같은 경우 소화가스 발포가 늦어질 가능성이 존재하고, 소방 및 중요 전력 설비에
전원 공급이 빠르게 차단됨.
 
위 두 절차중 어느쪽이 소방법에 의거하여 올바른 절차인지 문의드립니다.
감사합니다.
 
 
 
 
 

댓글목록

크루즈님의 댓글

크루즈 작성일

발전기실에 화재가 발생했다는 것은
발전기에서 화재가 발생했다는 의미입니다.
발전기 동작 불능 상태라는 것이지요.