몇가지 물어 보겠습니다

페이지 정보

작성자 hhyn** 작성일20-05-22 20:18 조회35회 댓글1건

본문

1. 아파트 주차장인데요 내진설비의 내진버팀대를 설치하면 가대를 설치 하지 않을수 있습니까?  그럴수 있다는 무슨 근거가 있습니까?  누가 그럴수 있다고 자꾸 주장하는데 내진설비는 내진설비고 가대는 가대대로 설치 해야하는것 아닌가요?
2. NFSC 103 15조 1항에 보면 펌프실이 헤드 설치 제외로 나오는데 펌프실인데 어떤현장은  헤드가 설치하더라고요 펌프실에 헤드를 설치해야 되나요 안해야 되나요 ?
3. 옥내소화전 방수구 설치 제외 조건에 발전소,변전소 또는 이와 비슷한 전기시설이 설치된 장소 라고 있는데 그러면 발전실이나 통신실 변압기실은 방수구를 설치해야 되나요 아니면 이와비슷한 전기시설로 보고 제외해도 되나요 ?

댓글목록

교육이사님의 댓글

교육이사 작성일

1) 내진 버팀대와 가대는 그 설치위치 등이 서로 다릅니다. 다만 말단부와는 그 위치가 겹치기도 합니다. 즉 가대는 평상시 배관의 중량을 받혀 주므로서 배관을 천장부에 고정위치 시켜주는 역할을 하고, 내진버팀대는 배관이 지진 등의 진동으로부터 배관이 상하좌우로 흔들리는 것을 버텨주는 역할을 합니다. 따라서 기준과 관계없이 각각 필요한(또는 규정한) 위치에 설치하여 주는 것이 적합한 방법입니다.
2) 헤드가 설치된 펌프실을 잘 보시면 폄프실 전용의 경우 헤드가 면제되고, 다른 설비(보일러, 휀 등)와 겸용으로 설치한 장소는 헤드의 설치가 면제되지 않습니다. 과거 화재안전기준이 개정되기 전의 펌프실은 헤드 설치대상이었습니다.(언제 개정된 것이냐는 법제처 홈페이지에서 찾아보시기 바랍니다.)
3) 비슷한 전기시설로 보시면 됩니다. 물 사용배관은 여러가지 이유로 파손되어 에너지 공급을 차단할 우려가 있으므로 면제한 것입니다. 방수구의 반경이 25m인데 굳이 전기시설장소에 설치하고자 하는 그 마음이 이해가 되질 않습니다.
4) 모든 사회생활은 학교 등에서 배운 기본지식을 바탕으로 응용하고 적용하는 것인데 이 응용과 적용에 있어서 사심을 버리고 이치적으로 원리적으로 판단하시면 더 나은 해석을 할 수 있을 것으로 생각합니다.