안녕하십니까
비상전원 면제 및 옥상수조 대체하기위하여 설치하는 엔진펌프를 펌프실 내에 설치하는 경우 엔진펌프를 비상전원으로 보아 화재안전기준에 따라 급배기시설을 꼭 갖춰야 하나요? 또한 엔진펌프 기동시 밀폐된 공간에 엔진펌프가 설치되는 경우 문제점은 무엇이있는지 궁금합니다..

댓글목록

교육이사님의 댓글

교육이사 작성일

소방용 엔진펌프는 우리가 흔히 보는 자동차 엔진보다 큰 것이라고 보시면 됩니다.
펌프실 내부에 급배기시설을 설치하면 아주 좋으나 현실적으로 엔진펌프가 적용되는 소규모 건물에서 급배기시설을 설치하고, 완전밀폐구조를 갖기는 어려우므로 어느 정도 틈새가 있는 철제 문, 환기(급배기)를 위한 환풍기 구멍 등을 구비한 경우라면 큰 문제는 없을 것으로 생각됩니다.
지하층에 위치하고, 철근콘크리트 등의 구조로 갑종방화문으로 완전하게 밀폐된 곳의 경우는 하절기에 결로가 발생하여 펌프, 배관, 판넬 등을 부식시키므로 현실적으로 이런 밀폐된 공간에는 엔진펌프를 설치하지 말아야 합니다.
배기가스 배출용 연도를 옥외까지 설치하고, 우리가 타고다니는 차량도 장기간 세워두면 시동도 안걸리는 등 고장이 발생할 수 있으니 월 1회 이상 2~3분 정도 공회전하여 주도록 안내를 하시고, 연료 탱크에 소방에서 필요한 작동 연료의 죄저 연료량 부위를 표시하여 그 이하가 되기 전에 연료를 보충하도록 안내하는 것도 필요할 것으로 생각합니다.