비상조명등의 화재안전기준 NFSC304 제4조 1항 1호에서 특정소방대상물의 각 거실과 그로부터 지상에 이르는 복도.계단 및 그 밖의 통로에 설치할것 과 설치제외조건 제5조 1항 1호에서 거실의 각 부분으로부터 하나의 출입구에 이르는 보행거리가 15m 이내인 부분
등 2조건으로 보면 제5조 1항 1호에 해당되지 않는 모든 실에 다 비상조명등을 설치 해야하나요? 예를 들어 1. 계단 출입구에서 멀리 떨어져 출입구에서 보행거리가 15m 이상인 근린생활시설의 점포일 경우 설치해야 되는지 또 설치 할경우 실내에 설치 하고 복도나 계단에도 설치해야 됩니까? 또한 2. 펌프실일 경우 비상조명등을 설치해야되는 규정은 없던데 이건 출입구에서 보행거리 15m이상인 곳만 설치 하나요? 또한 펌프중 예비펌프는 대부분 내연기관으로 하는데 이 예비펌프는 비상전원으로 보고 비상전원설치 규정에 따라 비상조명등을 설치 해야 되나요?

댓글목록

교육이사님의 댓글

교육이사 작성일

1. 설치해야 합니다.
2. 펌프실 또한 건축법에서 규정한 거실에 해당하니 조도에 적합하게 설치하셔야 합니다.
대부분의 공동주택, 대형건축물의 펌프실 전기실 등은 전체가 비상조명등의 구조를 가지고 있는 것이 추세입니다.