아파트 동 전기실에 대해 묻고 싶습니다.

페이지 정보

작성자 hhyn** 작성일20-07-06 08:33 조회96회 댓글1건

본문

아파트 각 동 지하1층에 있는 전기실입니다. 용도는 단지 곳곳에 있는 메인 전기실에서 고압의 전기가 220V로 변압이 되고 그 220V의 전기를 각동 전기실에서 받아서 세대에 공급하는 역할을 하는데요. 여기에 최소한 적응성있는 소화기는 비치해야 하는것 아닌가요?
NFSC 101 소화기구 및 자동소화장치 별표4를 보면 2. 발전실. 변전실. 송전실. 변압기실. 배전반실. 통신기기실. 전산기기실. 기타 이와 유사한 시설이 있는 장소. 다만, 제1호 다목의 장소를 제외한다.  해당 용도의 바닥면적 50M2마다 적응성이 있는 소화기1개 이상 또는 유효설치방호체적 이내의 가스.분말.고체에어로졸 자동소화장치.캐비닛형자동소화장치(다만 통신기기실.전자기기실을 제외한 장소에 있어서는 교류600V 또는 직류 750V 이상의것에 한한다.)
 
1. 근데 여기서 마지막 다만 "통신기기실.전자기기실을 제외한 장소에 있어서는 교류 600V 또는 직류 750V 이상의것에 한한다." 에서 전기실이 220V라서 이것은 해당 안된다고 하는데 이규정은 캐비닛형 자동소화장치에 한하는것 아닌가요? 전체가 다 교류600V 또는 직류 750V 이상의것이 아니고
 
2. 가로 세로 1.2M가 넘는 실이므로 소화설비를 해야 되는것 아닌가요 최소한 소화기는 있어야 되는 것 같은데

댓글목록

교육이사님의 댓글

교육이사 작성일

콤마 이후에 괄호로 되어 있는 단서의 내용이므로 질문자님의 의견과 같이 캐비닛형자동소화장치에 해당하므로 다른 무언가의 적응성 있는 소화기를 설치하셔야 합니다.