아파트 입상배관 문의 합니다

페이지 정보

작성자 ** 작성일20-09-13 18:32 조회91회 댓글2건

본문

-아파트 층당 3가구 SP헤드 (19개x3가구)57개 대락 됩니다..
-24층으로 잡았을경우 SP헤드수는 층별 57개x24층=총 1368개가 됩니다.
 
(층별 57개 이므로 알람밸브 80A가 설치 되어야 하고 동별 헤드수가 1368개 이므로
입상관은 150MM를 사용해야 된다고 생각 합니다)
 
#문의내용#
시공사가 알람밸브를 65A 와 입상관은 100MM를 다른 현장에서 설치하였다고 고집을 부리고 있어.. 제가 뭘 잘모르는지 모르는 예외 규정이 있는지 문의 드립니다..
 
#주상복합건물(지1주차장, 지상1-2층(주차장,상가)아파트(3층-25층=헤드 총1254개) 경우도 80A 150MM 를 준수해야 되는지요?
 
항상 감사 드립니다!!

댓글목록

교육이사님의 댓글

교육이사 작성일

다른 현장에서 그렇게 했다고 우기면 그 현장으로 가서 그렇게 하라고 하세요(농담입니다)
스프링클러배관의 입상배관은 어느 규격으로 하라는 별도의 규정은 없습니다.
다만 화재안전기준 별표1에서 1개구역에 대한 스프링클러헤드 수별 급수관의 구경에 관한 규정이 있을 뿐이므로 시공사의 의견이 일면 맞기도 하지만 펌프의 동력 결정을 위한 마찰손실 계산이 맞지 않을 수도 있습니다.
스프링클러배관의 수리계산서에서 원설계시 150mm로 계산이 되었다면 시공사에서 100mm로 하는 경우 마찰손실이 커져서 펌프의 양정과 동력이 맞지 않을 수도 있으므로 시공사에서 100mm로 설계 및 계산서를 첨부하여 제출하도록 한 후 잘 검토하셔야 합니다.