모듈러시스템 약제저장 캐비넷 측면에 수신기 설치가능여부
페이지 정보
작성자 yeon** 작성일20-12-29 10:14 조회77회 댓글1건본문
청정소화약제 모듈러시스템 수신기 설치관련하여 적합한 시공인지 문의드립니다.
아파트 방재실로서 약제 65키로 1병을 설치하는 장소입니다.
내진설계기준에서는 저장용기는 지진하중에 의해 전도되지 않도록하고 제어반은 벽면 또는 바닥에 지진으로 전도되지 않게 설치하도록 규정하고 있는데
모듈러시스템의 수신기를 바닥에 전도되지 않도록 고정하여 설치한 약제저장캐비넷 측면(벽으로 인정여부)에 설치하여도 가능한 것인지요?
시공중인 사항으로 빠른 지도주시면 고맙겠습니다.
댓글목록
교육이사님의 댓글
교육이사 작성일
약제저장캐비넷의 측면에 부착하시면 약제저장케비넷의 중량 진동주파수 등이 달라지므로 약제저장캐비넷까지 전도될 우려가 있으니 수신기는 별도로 내화구조의 벽또는 바닥에 적합한 높이가 되도록 설치하셔야 합니다.
모듈러시스템 자체에 수신기의 역할을 하는 판넬이 내장 설치된 타입이면 별도의 수신기를 설치하실 필요가 없는 것으로 알고 있는데.......