SP헤드 문의 드립니다

페이지 정보

작성자 fine** 작성일21-01-11 15:07 조회69회 댓글1건

본문

 
 
*윗 사진은 현관입구 사진 입니다
-왼쪽 신발장이 공간이 있어 신발장내 헤드가 설치 됩니다.
-오른쪽은 공간이 없는 밖에서 여는 신발장으로 헤드가 없습니다..
**헤드 신발장 안에 1개,  현관에 1개  (총2개 설치)
 
 
*이래 사진 설명 입니다
-왼쪽 신발장이 공간이 없는 오른쪽과 같은 밖에서 여는 신발장(녹색)으로 수정이 되었습니다.(배관은 수리계산하여 1개로 들어 갑니다)
-이왕 설치해 놨으니 거실 좁은 공간에 2개가 좀 그렇지만 아무거나 먼저 터지면 되는거 아닌가 생각하고 2개(주황색) 설치 하는 중 입니다..
 
0.생각을 깊게 해 본다면 너무 좁은공간에 2개를 설치하여서 문제가 되지 않을까!!
석고로 마감을 해 버리면 다음에 고치기도 쉽지가 않는것 같네요..
 
00.문의내용
-현 상태로 좁은 공간이지만 2개를 그대로 설치해도 괜찮겠습니까?
-아니면 1개만 설치해야 되는지요?
(1개 설치해야 한다면 석고 마감전에 안에서 막아야 할 것 같은데요,,아깝네요..)
 
항상 등불이 되어준 이사님에게 감사 드립니다!!

댓글목록

교육이사님의 댓글

교육이사 작성일

위의 그림에서는 칸막이 형태로 실이 구분되어 있으니 2개를 설치하는 것이 적합해 보이나, 아래그림과 같이 칸막이가 없는 경우 2개를 가까이 설치하게 되면 스키핑현상에 의하여 대부분 1개는 개방이 되지 않으며 훈소화재와 같은 형태(열이 아주 천천히 상승하는 경우)의 화재 발생시에는 화재가 성장 확산되기 전까지는 두개의 헤드 모두가 완전개방되지 않아 화재를 확산시키는 경우도 발생하니 특별한 사유가 없는 한 1개만 시공하는 것이 적합할 것으로 판단됨니다.