헤드 배치에 대해 문의 드립니다.

페이지 정보

작성자 hhyn** 작성일21-03-22 11:00 조회991회 댓글1건

본문

지하 주차장 헤드 배치인데요 살수반경,skipping 현상 방지, 보에 떨어진거리 생각하고 배열했더니  저렇게 대각선 방향의 헤드가 4.6m 가 넘는게 생기는데요 그래도 옆에 있는 다른 헤드로는 살수반경을 커버 할수 있습니다. 이렇게 배열하면 안되는건가요?
질문) 옆헤드에 의해서  살수 반경은 커버되는데 대각선 헤드반경이 벌어져서 4.6m 넘는경우 잘못 배열한건가요? 아니면 옆헤드에 의해 살수 반경이 나오면 상관 없나요?

댓글목록

교육이사님의 댓글

교육이사 작성일

주차장의 경우 여러 요인으로 인한 살수장애가 발생하므로 헤드간 대각선 거리가 다소 멀어지는 경우도 있는데 이런 경우 주변에 배치된 헤드의 수평거리가 카바를 해줄 수 있으면 됩니다.
잘못한 경우가 아니니 걱정하지 마세요.