소방 내진법에 의한 관통부 및 슬리브 시공에 대해서

페이지 정보

작성자 juni** 작성일22-04-06 21:13 조회570회 댓글1건

본문

안녕하십니까 현장에서 소방대리인으로 활동하고 있으면서 궁금한 사항이 있어 글을 올림니다 본인의 건설현장이 지하5층, 지상 35층 건축물이면서, 완공시에는 아파트 3동, 오피스텔1동이 되는 건물을 짖고 있는 상황에서, 소방시공중에 각 동 기준층 관통부 및 슬리브 시공은, 내진법에 의거 적법하게 시공을 하는 것으로 알고 있습니다. 예를들어 슬리브의 크기는  "배관의 호칭구경이 25㎜ 내지 100㎜ 미만인 경우 배관의 호칭구경 보다 50㎜ 이상, 배관의 호칭구경이 100㎜ 이상인 경우에는 배관의 호칭구경보다 100㎜ 이상 커야 한다".라는 규정이 있습니다 이러한 상황에서 바닥에서 30cm이내 천정에서 60cm 이내에 유동식 그루브시공(지진분리이음)을 해도 스리브의 호칭구경을 위의 조건에 맞 추어야 합니까??   

댓글목록

이영수님의 댓글

이영수 작성일

아닙니다.
소방시설의 내진설계 기준 제6조(배관) 제3항의 본문에서는 이격거리를 제1호의 내용과 같이 확보하거나 단서에서 지진분리이음을 설치하는 것 중 하나를 선택할 수 있도록 하고 있으니 해당 내용을 확인하시기 바랍니다.