설비 별동 증축 시 기존 소방설비 연동 여부
페이지 정보
작성자 dnpf** 작성일22-06-30 10:19 조회147회 댓글1건본문
안녕하세요. 기존 건축물에 자동화재탐지설비(발신기. 감지기. 수신기), 유도등 설비가 설치 되어있고, 7m 떨어진 거리에 별동으로 증축되는 300m^2 사이즈의 건축물 입니다. 조견표에 따르면 유도등 설비만 들어가는 것으로 보이는데 기존 건출물의 소방 설비와의 연동 해야하는지, 발신기나, 감지기를 추가로 설치해야하는지 여부를 알고싶어 문의 드립니다. 감사합니다. 시설물의 용도는 자원순환 관련 시설 입니다.
댓글목록
이영수님의 댓글
이영수 작성일
건축 허가 사항을 확인하셔야 합니다.
증축 허가 시 현재의 건축물이 별개의 동으로 허가된 것이라면 해당 건물의 규모, 용도 등에 적합한 소방시설 만 하시면 되는데 펌프, 수신반 등의 장비를 같이 사용하는 시설이 있는 경우는 연동하여야 합니다.