안녕하세요
 
효성굿스프링스 C&I 영업팀에서 근무하고 있는 염주호 입니다.
하기와 같이 궁금한 부분이 있어 확인코자 메일 드리오니, 확인 부탁 드립니다.
 
  • 하기 -
연결송수관펌프를 제외한 모든 소방펌프는 아래와 같은 성능 기준을 갖습니다.
  1. 체절운전 시 정격토출압력의 140퍼센트를 초과하지 않아야 함
  2. 정격토출량의 150퍼센트로 운전 시 정격토출압력의 65퍼센트 이상이 되어야 함
 
 
연결송수관 펌프의 경우 소방 성능기준을 만족하지 않아도 되는것으로 알고 있습니다만, 맞는지 재확인 부탁 드립니다.
 
감사합니다.

댓글목록

이영수님의 댓글

이영수 작성일

지상 70m 이상의 건물에 설치하는 연결송수관 가압펌프도 소방용 펌프이므로 동일한 성능기준을 가져야 합니다.