소방펌프 기동, 정지값에 대해서 묻고 싶습니다.

페이지 정보

작성자 hhyn** 작성일22-09-23 10:37 조회72회 댓글1건

본문

소방감리협회도 질의 했지만 중요한거라 기술인협회에도 질의 해 봅니다.
 

저의 현장이 곧 완공을 하게 되는데요. 펌프 기동, 정지 압력을 여기 소방감리협회 자료를 참고 해서 제가 셋팅을 했습니다. 과거는 건축물 높이를 기준으로 셋팅하는데 평상시 거의 체절상태로 놓아야 한다고 해서 정했거든요.

 

 

건축물 개요

지하2층 지상9층 지식산업센터 지하2~지상9층까지 높이 44.6m

 

소방펌프 설계개요

스프링클러 주펌프

양정 95m, 체절압력 1.2Mpa

옥내소화전

양정 85m, 체절압력 1.0Mpa

 

현재 셋팅값 (단위 Mpa)

스프링클러펌프       기동      정지

   충압펌프           0.95       1.1

   주 펌프            0.9          1.2

   예비 펌프         0.8          1.2

 

 소화전               기동        정지

   충압펌프           0.85       1.0

    주 펌프            0.8         1.0

    예비 펌프         0.7          1.0

완공을 앞두고 회사 다른 점검팀에서 점검을 했는데 셋팅값이 너무 높다고 낮춰야 한다고 하는데요.

왜 그러냐니까 평상시 높은 압력으로 두면 나중에 스프링클러에서 물이 샐수 있다고 차후에 수손피해가 나면 감리가 책임져야 한다고 말을 하더라고요.

그래서 이렇게 바꿔야 한다고 그러더라고요.

스프링클러펌프       기동      정지

   충압펌프           0.85       0.95

   주 펌프            0.75         지속

   예비 펌프         0.7           지속

소화전               기동        정지

   충압펌프           0.75       0.85

    주 펌프            0.65         지속

    예비 펌프         0.6          지속

 

그런데 궁금한게 소방감리협회에서도 평상시 체절압에 가깝게 셋팅을 해야 한다고 하는데 이 점검팀 말대로 이 정도압일때 차후에 물이 새는 수손피해가 생깁니까? 그리고 점검팀 말대로 저 값으로 바꿔야 하나요?

이 표에서 보듯이 중요한 차이는 충압이 많이 차이가 나는데 과연 이렇게 바꿔야 하는지 궁금합니다.

  

댓글목록

이영수님의 댓글

이영수 작성일

1. 헤드가 터진다고 하는 말은 일면 타당한 면이 있읍니다. 왜냐하면 헤드 제작업체에서 제작 후 수압시험을 대부분 1.3MPa 에서 하기 때문에 헤드가 터질 수도 있는데 감리가 책임져야 한다는 경우는 화재안전기준 등을 위반하여 설치된 경우를 말하는 것이지 적합하게 설치되고 적합하게 유지되는 경우 감리가 책임질 일은 아닙니다.
2. 건축물 높이를 기준으로 라는 말은 자언압 이상에서 마지막 펌프(예비펌프)가 기동하기 위하여 필요한 것입니다. 가장 낮은 압력에서 기동하게되는 펌프는 자연압 이상에서 기동하도록 하여야 하기 때문입니다.
3. 체절압부근 또는 체절압 이상에서 주펌프가 정지하여야 한다는 것은 화재안전기준에서 수동으로 펌프를 정지시키기 위한 기계적인 방법이며, LH 등의 메뉴얼이 있는 공공기관의 공사에서는 주펌프가 기동 중에는 예비펌프가 기동되지 않도록 하고 일단 기동 후에는 수동정지를 시키지 않으면 정지가 되지 않도록 시퀀스를 구성하는 것은 전기적 방법에 의한 것입니다.
4. 지하층에 준비작동식 밸브가 설치되는 경우는 주펌프와 예비펌프의 기동점을 더 벌리는 것이 좋을 것으로 생각됩니다. [준비작동식에서 빈 배관에 소화수가 들어가는 경우 갑작스럽게 압력이 하강하여 예비펌프 기동점에 도달하면 주펌프와 예비펌프가 동시에 동작하여 펌프 2차측 배관에 무리를 줄 수 있기 때문입니다.]
압력스위치를 기존의 스프링식이 아닌 디지털방식의 압력스위치를 사용하는 경우 편차를 제한 없이 필요한만큼 줄 수 있읍니다.

배너광고

  • 신우밸브
  • 배너
  • 꽃집
  • enpi
  • 배너모집
  • (주)나이스앤테크
광고모집안내

소방안전을 위한 제도개선과 기술발전에 공헌하고 기술인의 사회적 지위향상을 추구합니다.

법인명(단체명) : 사단법인 한국소방기술인협회 대표자 : 김기항 사업자등록번호 : 215-82-12521
주소 : 세종특별자치시 갈매로 353, 5023호(어진동, 세종에비뉴힐) Tel : 02-402-7119 Fax : 02-6008-3565
※ 소방면허/경력관리 문의: 한국소방시설협회 02-520-6010~1
Copyright © 2005. Korea Fire Protection engineers Association. All Rights Reserved

모바일홈페이지가기