소방시설의 내진설계 기준
페이지 정보
작성자 fire** 작성일21-02-19 17:18 조회5,268회 댓글6건첨부파일
-
개정본문소방시설의 내진설계 기준 일부개정안.hwp (70.5K) 212회 다운로드 DATE : 2021-02-19 17:18:31
본문
단주기 응답지수(SS)
|
지진계수(Cp)
|
0.33 이하
|
0.35
|
0.40
|
0.38
|
0.50
|
0.40
|
0.60
|
0.42
|
0.70
|
0.42
|
0.80
|
0.44
|
0.90
|
0.48
|
0.95
|
0.50
|
1.00
|
0.51
|
1. 표의 값을 기준으로 SS의 사이값은 직선보간법 이용하여 적용할 수 있다.
2. SS : 단주기 응답지수(Short period response parameter)로서 최대고려 지진의 유효지반가속도 S를 2.5배한 값
|
배관구경(mm)
|
횡방향 흔들림 방지 버팀대의 간격(m)
|
||||
6
|
8
|
9
|
11
|
12
|
|
25
|
450
|
338
|
295
|
245
|
212
|
32
|
729
|
547
|
478
|
397
|
343
|
40
|
969
|
727
|
635
|
528
|
456
|
50
|
1,770
|
1,328
|
1,160
|
964
|
832
|
65
|
2,836
|
2,128
|
1,859
|
1,545
|
1,334
|
80
|
4,452
|
3,341
|
2,918
|
2,425
|
2,094
|
100
|
8,168
|
6,130
|
5,354
|
4,449
|
3,842
|
125
|
13,424
|
10,074
|
8,798
|
7,311
|
6,315
|
150
|
19,054
|
14,299
|
12,488
|
10,378
|
8,963
|
200
|
39,897
|
29,943
|
26,150
|
21,731
|
18,769
|
배관구경(mm)
|
횡방향 흔들림 방지 버팀대의 간격(m)
|
||||
6
|
8
|
9
|
11
|
12
|
|
25
|
597
|
448
|
391
|
325
|
281
|
32
|
1,027
|
771
|
673
|
559
|
483
|
40
|
1,407
|
1,055
|
922
|
766
|
661
|
50
|
2,413
|
1,811
|
1,581
|
1,314
|
1,135
|
65
|
5,022
|
3,769
|
3,291
|
2,735
|
2,362
|
80
|
7,506
|
5,663
|
4,920
|
4,088
|
3,531
|
100
|
13,606
|
10,211
|
8,918
|
7,411
|
6,400
|
125
|
22,829
|
17,133
|
14,962
|
12,434
|
10,739
|
150
|
34,778
|
26,100
|
22,794
|
18,943
|
16,360
|
200
|
70,402
|
52,836
|
46,143
|
38,346
|
33,119
|
배관구경(mm)
|
횡방향 흔들림 방지 버팀대의 간격(m)
|
||||
6
|
8
|
9
|
11
|
12
|
|
25
|
415
|
311
|
272
|
226
|
195
|
32
|
687
|
515
|
450
|
374
|
323
|
40
|
909
|
682
|
596
|
495
|
428
|
50
|
1,462
|
1,097
|
958
|
796
|
688
|
65
|
2,488
|
1,867
|
1,630
|
1,355
|
1,170
|
80
|
3,599
|
2,701
|
2,359
|
1,960
|
1,693
|
100
|
6,052
|
4,542
|
3,966
|
3,296
|
2,847
|
125
|
9,884
|
7,418
|
6,478
|
5,383
|
4,650
|
150
|
13,958
|
10,475
|
9,148
|
7,602
|
6,566
|
200
|
29,625
|
22,233
|
19,417
|
16,136
|
13,936
|
배관구경(mm)
|
횡방향 흔들림 방지 버팀대의 간격(m)
|
||||
6
|
8
|
9
|
11
|
12
|
|
25
|
443
|
332
|
290
|
241
|
208
|
32
|
736
|
552
|
482
|
401
|
346
|
40
|
943
|
708
|
618
|
514
|
443
|
50
|
1,738
|
1,304
|
1,139
|
946
|
817
|
65
|
2,862
|
2,148
|
1,876
|
1,559
|
1,346
|
80
|
4,635
|
3,479
|
3,038
|
2,525
|
2,180
|
100
|
7,635
|
5,730
|
5,004
|
4,158
|
3,592
|
125
|
14,305
|
10,736
|
9,376
|
7,792
|
6,729
|
150
|
20,313
|
15,245
|
13,314
|
11,064
|
9,556
|
200
|
46,462
|
34,870
|
30,453
|
25,307
|
21,857
|
배관구경(mm)
|
횡방향 흔들림 방지 버팀대의 간격(m)
|
||||
6
|
8
|
9
|
11
|
12
|
|
25
|
123
|
92
|
81
|
67
|
58
|
32
|
216
|
162
|
141
|
117
|
101
|
40
|
316
|
237
|
207
|
172
|
148
|
50
|
850
|
638
|
557
|
463
|
399
|
65
|
1,264
|
948
|
828
|
688
|
594
|
80
|
2,483
|
1,864
|
1,627
|
1,352
|
1,168
|
100
|
4,144
|
3,110
|
2,716
|
2,257
|
1,949
|
125
|
5,877
|
4,410
|
3,852
|
3,201
|
2,764 |
댓글목록
경위님의 댓글
경위 작성일❣️시즌1ㅛ3 듀오 문의주세요❣️ seo 검색엔진최적화 https://koreanzz.co.kr 백링크 https://directphone.co.kr 폰테크 https://phonestar.org 폰테크
off님의 댓글
off 작성일us님의 댓글
us 작성일https://backlink-admin.com バックリンク 被リンク https://koreanzz.co.kr 백링크 https://ycfec.or.kr https://gamebee.co.kr https://toyhubh.cafe24.com https://gamebee.co.kr https://phonestar.org https://directphone.co.kr
descended님의 댓글
descended 작성일https://koreanzz.co.kr https://sogigift.kr https://dhus.co.kr https://bou.or.kr https://ycfec.or.kr https://201studio.co.kr https://jonggun.co.kr
accession님의 댓글
accession 작성일https://koreanzz.co.kr https://sogigift.kr https://dhus.co.kr https://bou.or.kr https://ycfec.or.kr https://201studio.co.kr https://jonggun.co.kr